Котёл ПДА

Аватара пользователя
Кирилл Рудь
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 2013 фев 08 23:38

Котёл ПДА

Сообщение Кирилл Рудь » 2013 фев 09 18:04

Сейчас рассматриваю несколько схем.
Хочется всё выжать из этого, но и одновременно сделать котёл проще.
Или найти середину. Пока ищу.
На картинке один из вариантов котла.
В планах сделать замеры кислорода, окиси углерода и окиси азота. Газоанализатор промышленный почти уже есть.
Температуру будем смотреть в десятке точек. Термопары сразу установлю где надо.
Будет установлен теплосчётчик.
Котёл полностью утеплён для исключения потерь тепла через стенки в помещение.
Отапливаемая площадь более двухсот квадратов. 200м2 жилых и 100м2 подвал.
Есть газовый котёл. Есть центральное отопление.
Будет возможность сравнить с газовым котлом да и вообще померить что да как.

Ещё одна цель, снять все параметры для того, чтобы построить алгоритм автоматического управления котлом.
Вложения
Котёл ПДА.JPG
котёл ПДА, один из вариантов
Котёл ПДА.JPG (10.74 КБ) 17794 просмотра
Внимание! Создателям ПДА - http://forum.snsvet.ru/viewtopic.php?f=17&t=37&p=506#p506

Аватара пользователя
Александр Д
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 2013 фев 09 18:57

Re: Котёл ПДА

Сообщение Александр Д » 2013 фев 09 21:45

Кирилл, а как ты думаешь, будет двигаться смесь раскаленных и относительно холодных газов в зоне над камерой дожига? Не кажется ли тебе, что тут надо просто положить хорошую теплоизоляцию? Тем самым исключить вероятность неопределенной зоны.

Аватара пользователя
Кирилл Рудь
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 2013 фев 08 23:38

Re: Котёл ПДА

Сообщение Кирилл Рудь » 2013 фев 09 23:32

Предусматривается изоляция теплоёмкого сердечника, который будет играть роль накопителя тепла.
Будет выверена температура, с какого момента должен быть очередной розжиг, если это котёл без автоматической подачи. Как только Т падает до определённого значения, система выдаёт сигнал - туда, куда будет выведен сигнал, можно сделать и с отправкой СМС или с выводом данных на домашний компьютер, можно просто световой и звуковой сигнал в спальне.
Немного изменил схему, с Вашей подачи.
Вложения
Котёл ПДА1.JPG
Котёл ПДА1.JPG (12.47 КБ) 17779 просмотров
Внимание! Создателям ПДА - http://forum.snsvet.ru/viewtopic.php?f=17&t=37&p=506#p506

blago
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 2013 фев 09 10:55

Re: Котёл ПДА

Сообщение blago » 2013 фев 10 12:32

Котёл ПДА.JPG
Котёл ПДА.JPG (16.04 КБ) 17777 просмотров
Мне кажется не целесообразно делать боковые проходы, т.к. если дымогазы будут туда входить, то они уносят с собой углерод, который будет оседать в дымоотводящих каналах, так и не сгорев в среде кислорода воздуха.
Кроме того, считаю, что теплообменник должен быть доступен для визуального осмотра и замены. т.к. если будет конденсация, то трубы в течении 2-3 отопительных сезонов может разъесть - конденсат, в виде жижки содержит также кислоты.

Аватара пользователя
Кирилл Рудь
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 2013 фев 08 23:38

Re: Котёл ПДА

Сообщение Кирилл Рудь » 2013 фев 10 21:37

Это была версия, с каналами. Ну его этот СШК. И так всё хорошо заводится. А как дожигать угли мы уже знаем. С хорошей Т в камере.
Да, буду делать проще, три камеры друг над другом, подряд. Но теплобменник в верхней камере.
Внимание! Создателям ПДА - http://forum.snsvet.ru/viewtopic.php?f=17&t=37&p=506#p506

Аватара пользователя
Александр Д
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 2013 фев 09 18:57

Re: Котёл ПДА

Сообщение Александр Д » 2013 фев 13 10:33

Кирилл, не спешите отказываться от СШК. Извините, но Юрий немного неправ, по моему. Если на регистрах есть смолы и сажа, то это и есть не сгоревшие продукты пиролиза (вернее не пиролиза, а просто терморазложения древесины, т.к. процесс идет в присутствии кислорода). СШК служит именно для скорейшего прогрева топки, что и требуется для скорейшего выхода на режим и сокращения всяческого недожога продуктов терморазложения. Конденсат на регистрах обязательно будет в период запуска, т.к. точка росы не пройдена. И это естественно. Для этого и делают регистры из стойких к коррозии металлов.

Аватара пользователя
Александр Д
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 2013 фев 09 18:57

Re: Котёл ПДА

Сообщение Александр Д » 2013 фев 13 10:45

Кирилл, посылаю каталог на утеплитель. У нас уже третий год действует угольная печь с площадью топки более 4.кв.. Свод топки сделан из стали t=5мм, изнутри обтянутый таким одеялом в два слоя (50=50мм). При температуре в топке от 900 до 1100 градусов, но поверхности свода 120 градусов всего.
Вложения
re (4).zip
Это каталог на утеплитель
(18.32 КБ) 627 скачиваний

Аватара пользователя
Кирилл Рудь
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 2013 фев 08 23:38

Re: Котёл ПДА

Сообщение Кирилл Рудь » 2013 мар 05 01:36

По котлу остался один не решённый вопрос.
Какую систему накопления тепла выбрать - за счёт перегретой массы печи или за счёт перегретой (ёмкой)массы теплоносителя.
Хочется испытать и ту и эту схему. Сами эти схемы отличаются тем, что при накоплении тепла массой печи потребуется использование материалов высокой теплоёмкости и вхождение в режим будет более длительным в этом случае, напротив, в случае легковесной футеровки и накоплении тепла в водяном аккумуляторе, котлоагрегат будет выходить в режим за считанные минуты. Важно понять и доказать на практике что ценнее и что дороже.
Если прогретая но тяжёлая топка выходит на режим быстрее остывшей но лёгкой, тогда в определённых случаях это будет ценнее. Но в некоторых случаях может случится охлаждение ниже нормы для внештатного случая и вывод устройства в нормальный рабочий режим затянется.
Легковесный котлоагрегат с водяным аккумулятором тепла обойдётся гораздо дороже, но запуск из холодного состояния будет лёгок и скор.
Внимание! Создателям ПДА - http://forum.snsvet.ru/viewtopic.php?f=17&t=37&p=506#p506

Аватара пользователя
Александр Д
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 2013 фев 09 18:57

Re: Котёл ПДА

Сообщение Александр Д » 2013 мар 05 07:00

Вода имеет наивысшую теплоемкость. Поэтому, кмк, этот вариант перспективнее для котла. Хотя инженерные решения часто входят в некоторое противоречие с дизайнерскими(массивный котел можно причудливо оформить). И еще чем топить. Если в перспективе пеллеты(позволяют автоматизировать процесс топки), то водяной, если дрова, то массивный интереснее.

Аватара пользователя
Кирилл Рудь
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 2013 фев 08 23:38

Re: Котёл ПДА

Сообщение Кирилл Рудь » 2013 мар 10 22:55

Да, взвешиваю уже целый месяц варианты.
С одной стороны хочется максимально приблизить ко всем декларируемым мною принципам ПДА, в частности по аэродинамике и по теплоёмкости футеровки, а с другой стороны, не плохо было бы создать агрегат с теми же материальными и аэродинамическими особенностями, что имеются на рынке - шамотный кирпич. Для сравнения принципов компоновки.
Хотя и аэродинамика, и применение материалов - неотъемлемая часть ПДА, я решился сделать всё как у всех, в этом котле и сделать его теплоёмким. Так как топочный цикл котла будет не менее 7 часов при закладке 60кг дров, то я счёл возможным сохранить компоновку предложенную здесь и добавить экономайзер с теплообменником, который предложил Константин, на длиннофакельный период. Масса центрального ядра будет около 800кг и прогреваться в среднем до 600С, а масса изолированной оболочки тоже около этого, и прогреваться будет в среднем до 300С. Вся эта футеровка и будет компенсировать потери тепла во времени. В системе около 300литров объём. С водяным аккумулятором решил повременить.
Внимание! Создателям ПДА - http://forum.snsvet.ru/viewtopic.php?f=17&t=37&p=506#p506