Сейчас рассматриваю несколько схем.
Хочется всё выжать из этого, но и одновременно сделать котёл проще.
Или найти середину. Пока ищу.
На картинке один из вариантов котла.
В планах сделать замеры кислорода, окиси углерода и окиси азота. Газоанализатор промышленный почти уже есть.
Температуру будем смотреть в десятке точек. Термопары сразу установлю где надо.
Будет установлен теплосчётчик.
Котёл полностью утеплён для исключения потерь тепла через стенки в помещение.
Отапливаемая площадь более двухсот квадратов. 200м2 жилых и 100м2 подвал.
Есть газовый котёл. Есть центральное отопление.
Будет возможность сравнить с газовым котлом да и вообще померить что да как.
Ещё одна цель, снять все параметры для того, чтобы построить алгоритм автоматического управления котлом.
Котёл ПДА
- Кирилл Рудь
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 2013 фев 08 23:38
Котёл ПДА
- Вложения
-
- котёл ПДА, один из вариантов
- Котёл ПДА.JPG (10.74 КБ) 19714 просмотров
Внимание! Создателям ПДА - http://forum.snsvet.ru/viewtopic.php?f=17&t=37&p=506#p506
- Александр Д
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 2013 фев 09 18:57
Re: Котёл ПДА
Кирилл, а как ты думаешь, будет двигаться смесь раскаленных и относительно холодных газов в зоне над камерой дожига? Не кажется ли тебе, что тут надо просто положить хорошую теплоизоляцию? Тем самым исключить вероятность неопределенной зоны.
- Кирилл Рудь
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 2013 фев 08 23:38
Re: Котёл ПДА
Предусматривается изоляция теплоёмкого сердечника, который будет играть роль накопителя тепла.
Будет выверена температура, с какого момента должен быть очередной розжиг, если это котёл без автоматической подачи. Как только Т падает до определённого значения, система выдаёт сигнал - туда, куда будет выведен сигнал, можно сделать и с отправкой СМС или с выводом данных на домашний компьютер, можно просто световой и звуковой сигнал в спальне.
Немного изменил схему, с Вашей подачи.
Будет выверена температура, с какого момента должен быть очередной розжиг, если это котёл без автоматической подачи. Как только Т падает до определённого значения, система выдаёт сигнал - туда, куда будет выведен сигнал, можно сделать и с отправкой СМС или с выводом данных на домашний компьютер, можно просто световой и звуковой сигнал в спальне.
Немного изменил схему, с Вашей подачи.
- Вложения
-
- Котёл ПДА1.JPG (12.47 КБ) 19699 просмотров
Внимание! Создателям ПДА - http://forum.snsvet.ru/viewtopic.php?f=17&t=37&p=506#p506
Re: Котёл ПДА
Кроме того, считаю, что теплообменник должен быть доступен для визуального осмотра и замены. т.к. если будет конденсация, то трубы в течении 2-3 отопительных сезонов может разъесть - конденсат, в виде жижки содержит также кислоты.
- Кирилл Рудь
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 2013 фев 08 23:38
Re: Котёл ПДА
Это была версия, с каналами. Ну его этот СШК. И так всё хорошо заводится. А как дожигать угли мы уже знаем. С хорошей Т в камере.
Да, буду делать проще, три камеры друг над другом, подряд. Но теплобменник в верхней камере.
Да, буду делать проще, три камеры друг над другом, подряд. Но теплобменник в верхней камере.
Внимание! Создателям ПДА - http://forum.snsvet.ru/viewtopic.php?f=17&t=37&p=506#p506
- Александр Д
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 2013 фев 09 18:57
Re: Котёл ПДА
Кирилл, не спешите отказываться от СШК. Извините, но Юрий немного неправ, по моему. Если на регистрах есть смолы и сажа, то это и есть не сгоревшие продукты пиролиза (вернее не пиролиза, а просто терморазложения древесины, т.к. процесс идет в присутствии кислорода). СШК служит именно для скорейшего прогрева топки, что и требуется для скорейшего выхода на режим и сокращения всяческого недожога продуктов терморазложения. Конденсат на регистрах обязательно будет в период запуска, т.к. точка росы не пройдена. И это естественно. Для этого и делают регистры из стойких к коррозии металлов.
- Александр Д
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 2013 фев 09 18:57
Re: Котёл ПДА
Кирилл, посылаю каталог на утеплитель. У нас уже третий год действует угольная печь с площадью топки более 4.кв.. Свод топки сделан из стали t=5мм, изнутри обтянутый таким одеялом в два слоя (50=50мм). При температуре в топке от 900 до 1100 градусов, но поверхности свода 120 градусов всего.
- Вложения
-
- re (4).zip
- Это каталог на утеплитель
- (18.32 КБ) 696 скачиваний
- Кирилл Рудь
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 2013 фев 08 23:38
Re: Котёл ПДА
По котлу остался один не решённый вопрос.
Какую систему накопления тепла выбрать - за счёт перегретой массы печи или за счёт перегретой (ёмкой)массы теплоносителя.
Хочется испытать и ту и эту схему. Сами эти схемы отличаются тем, что при накоплении тепла массой печи потребуется использование материалов высокой теплоёмкости и вхождение в режим будет более длительным в этом случае, напротив, в случае легковесной футеровки и накоплении тепла в водяном аккумуляторе, котлоагрегат будет выходить в режим за считанные минуты. Важно понять и доказать на практике что ценнее и что дороже.
Если прогретая но тяжёлая топка выходит на режим быстрее остывшей но лёгкой, тогда в определённых случаях это будет ценнее. Но в некоторых случаях может случится охлаждение ниже нормы для внештатного случая и вывод устройства в нормальный рабочий режим затянется.
Легковесный котлоагрегат с водяным аккумулятором тепла обойдётся гораздо дороже, но запуск из холодного состояния будет лёгок и скор.
Какую систему накопления тепла выбрать - за счёт перегретой массы печи или за счёт перегретой (ёмкой)массы теплоносителя.
Хочется испытать и ту и эту схему. Сами эти схемы отличаются тем, что при накоплении тепла массой печи потребуется использование материалов высокой теплоёмкости и вхождение в режим будет более длительным в этом случае, напротив, в случае легковесной футеровки и накоплении тепла в водяном аккумуляторе, котлоагрегат будет выходить в режим за считанные минуты. Важно понять и доказать на практике что ценнее и что дороже.
Если прогретая но тяжёлая топка выходит на режим быстрее остывшей но лёгкой, тогда в определённых случаях это будет ценнее. Но в некоторых случаях может случится охлаждение ниже нормы для внештатного случая и вывод устройства в нормальный рабочий режим затянется.
Легковесный котлоагрегат с водяным аккумулятором тепла обойдётся гораздо дороже, но запуск из холодного состояния будет лёгок и скор.
Внимание! Создателям ПДА - http://forum.snsvet.ru/viewtopic.php?f=17&t=37&p=506#p506
- Александр Д
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 2013 фев 09 18:57
Re: Котёл ПДА
Вода имеет наивысшую теплоемкость. Поэтому, кмк, этот вариант перспективнее для котла. Хотя инженерные решения часто входят в некоторое противоречие с дизайнерскими(массивный котел можно причудливо оформить). И еще чем топить. Если в перспективе пеллеты(позволяют автоматизировать процесс топки), то водяной, если дрова, то массивный интереснее.
- Кирилл Рудь
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 2013 фев 08 23:38
Re: Котёл ПДА
Да, взвешиваю уже целый месяц варианты.
С одной стороны хочется максимально приблизить ко всем декларируемым мною принципам ПДА, в частности по аэродинамике и по теплоёмкости футеровки, а с другой стороны, не плохо было бы создать агрегат с теми же материальными и аэродинамическими особенностями, что имеются на рынке - шамотный кирпич. Для сравнения принципов компоновки.
Хотя и аэродинамика, и применение материалов - неотъемлемая часть ПДА, я решился сделать всё как у всех, в этом котле и сделать его теплоёмким. Так как топочный цикл котла будет не менее 7 часов при закладке 60кг дров, то я счёл возможным сохранить компоновку предложенную здесь и добавить экономайзер с теплообменником, который предложил Константин, на длиннофакельный период. Масса центрального ядра будет около 800кг и прогреваться в среднем до 600С, а масса изолированной оболочки тоже около этого, и прогреваться будет в среднем до 300С. Вся эта футеровка и будет компенсировать потери тепла во времени. В системе около 300литров объём. С водяным аккумулятором решил повременить.
С одной стороны хочется максимально приблизить ко всем декларируемым мною принципам ПДА, в частности по аэродинамике и по теплоёмкости футеровки, а с другой стороны, не плохо было бы создать агрегат с теми же материальными и аэродинамическими особенностями, что имеются на рынке - шамотный кирпич. Для сравнения принципов компоновки.
Хотя и аэродинамика, и применение материалов - неотъемлемая часть ПДА, я решился сделать всё как у всех, в этом котле и сделать его теплоёмким. Так как топочный цикл котла будет не менее 7 часов при закладке 60кг дров, то я счёл возможным сохранить компоновку предложенную здесь и добавить экономайзер с теплообменником, который предложил Константин, на длиннофакельный период. Масса центрального ядра будет около 800кг и прогреваться в среднем до 600С, а масса изолированной оболочки тоже около этого, и прогреваться будет в среднем до 300С. Вся эта футеровка и будет компенсировать потери тепла во времени. В системе около 300литров объём. С водяным аккумулятором решил повременить.
Внимание! Создателям ПДА - http://forum.snsvet.ru/viewtopic.php?f=17&t=37&p=506#p506
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 149 гостей