Найдено 4 результата

Svetl.Ilich
2013 май 11 17:24
Форум: Бытовые
Тема: ПДА УП-2
Ответы: 8
Просмотры: 19039

Re: ПДА УП-2

Я бы точнее описал теплоёмкость помещения; стены из фундаментных блоков на 400мм; две стены утеплены условно, кажись просто ДСП, а вот потолок, врагу не пожелаешь - бетон, просто бетон. Ворота площадью 6м2 просто железные ворота, без хитростей в виде пенопласта. Как я подсчитал, чтобы прогреть из н...
Svetl.Ilich
2013 май 10 09:55
Форум: Бытовые
Тема: ПДА УП-2
Ответы: 8
Просмотры: 19039

Re: ПДА УП-2

Я понял так, что печь топилась в режиме буржуйки? Утром было холодно, около ноля? Растопка всегда холодной печи получается. Печь остывает часов за 8-10, т.е. если вечером, после 22, ее топили, то утром она еще теплая, около 20°С. Если закончили топить часов в 17-18, то лишь только ощущается что она...
Svetl.Ilich
2013 май 09 18:46
Форум: Бытовые
Тема: ПДА УП-2
Ответы: 8
Просмотры: 19039

Re: ПДА УП-2

Температуру мерил термопарой. Внешней стенки - в нескольких точках на уровне топки и камеры дожига. Конкретно 200 видел на в проекции центра КД. Внутри КД - на поду, т.е. термопара лежала. Следующее фото - через отверстие в дверке (Ф5мм) - обжигается небольшая фигурка из местной глины (с большим сод...
Svetl.Ilich
2013 май 08 16:40
Форум: Бытовые
Тема: ПДА УП-2
Ответы: 8
Просмотры: 19039

ПДА УП-2

Целью постройки данной печи было отопление небольшого производственного помещения (гаража) площадью 50 кв.м. Стены, пол, потолок - бетон, две стены утеплены, две - смежные с неотапливаемыми помещениями. Израсходовано кирпича: 250 шт витебского каминного (как его называли консультанты в магазинах) и ...